终于搞定了俺家的暖气,又有新的问题求助。。。
移民生活北美论坛
-> 生活互助
#1: Author: 住这好几年, Posted: 2014-11-18 00:16
故障:点不着火,热阻丝不亮。
解决:师傅上门,告知air pressure switch时灵时不灵,要换,他没有,可自己买,这一轮优惠收费200
找到了原因,虽然心痛钱钱,但还是值得的,俺最初的打算可是准备买点火器,木有想到是空压开关的事,从这个角度讲,知识就是财富啊。
加拿大的零件贵得简直离谱。。。美国网上订购,大概是本地的半价不到。
2周后到货,这期间经常拜访暖气,要用手指弹两下才能点着火,当然,有时候不弹也点得着火。。。
今天拆掉旧的,换上新的,一切安好。
新问题是,俺又琢磨了一下墙上的温控,honeywell TH8000,进入安装模式,在code 0190下,Changeover valve,0代表O/B terminal controls valve in cooling,1代表O/B terminal controls valve in heating,默认放在0上。俺有点糊涂了,难道这个开关是连在制冷上,还是我糊里糊涂动了啥?我家是YORK的Heat pump。
有用同样设备的同学么,麻烦看一下您的code成不。。。
#2: Author: 住这好几年, Posted: 2014-11-18 01:29
用honeywell的同学,瞅瞅呗。
查code的方法是,点一下systems,再同时按住这两个键,一个是和done键隔一格,第二个与第一个键也隔一格。done空格按键空格按键。
长按一会,直到出现数字。
#3: Author: Caribou, Posted: 2014-11-18 03:11
自己狗一下说明书吧
#4: Author: 住这好几年, Posted: 2014-11-18 09:31
肯定是狗过了啊。。。
#5: Author: 杜兰-斯科特西, Posted: 2014-11-18 10:21
住这好几年 _BBCODE_WROTE: |
不用这个设备的瞎说几句。根据你的描述,你家制热是用boiler或者furnace? 也就是说york的heat pump不提供热?changeover是冷热转换的意思,从这点看,terminal controls valve 在制冷时开启没有错啊?
#6: Author: 住这好几年, Posted: 2014-11-18 10:32
杜兰-斯科特西 _BBCODE_WROTE: |
虽然我家的heat pump是热冷都制,但需要furnace辅助,也就是说,不可能开着辅助加热去制冷,那么只能是在开始制冷时,实现所有的交换。
谢谢,这活以后自己也能干了
#7: Author: 杜兰-斯科特西, Posted: 2014-11-18 12:15
Heat pump制热,能不用就不用吧。现在gas的价格是电费的快1/3了,理论上讲你家heat pump的cop要达到平均3左右才能和用气的furnace在制热能耗的价格上打平,就看这几天的温度,你家heat pump制热的cop估计都快跌倒1了
我相信你家furnace当初一定是按100%backup算的,所以建议冬天100%furnace供热,shoulder season偶尔可以用heat pump制热。
这么想想大温地区真没有必要装heat pump了
也就夏天制冷用几天...
#8: Author: 住这好几年, Posted: 2014-11-18 12:48
这么想想大温地区真没有必要装heat pump了 也就夏天制冷用几天...
|
是啊,那怎么停heat pump呢?
#9: Author: 杜兰-斯科特西, Posted: 2014-11-18 13:08
控制的事情还是要搞那个温控。我都是理论上讲的
#10: Author: cindyfs, Posted: 2014-11-18 13:32
